談建築工程的冬季施工

 混凝土常溫施工一般都比較熟悉,各地差異不大,影響因素亦較少,但對於北方冬季施工來說,由於氣溫較低,要降到0℃以下,如採用常溫一套施工方法就不適應了,無論在材料、設備選擇、施工方法等方面都需要一些特殊的措施,這些都是由於冬季施工的特殊性而定的。  

  1、混凝土工程冬季施工的定義  

  按《鋼筋混凝土工程施工及驗收規範》第七章“冬季施工”的規定,根據當地多年氣溫資料,室外日平均氣溫5d穩定低於5℃時,混凝土工程即進入了冬季施工。  

  混凝土工程冬季施工的實質是指在自然負溫氣候條件下採取防風、防幹、保溫防凍等措施儘量創造正溫的養護環境,使混凝土得以凝結硬化。  

  2、混凝土工程冬季施工的基本原理  

  混凝土在負溫作用下,內部水分凍結成冰,體積膨脹,產生的凍脹應力破壞了混凝土內部結構,使混凝土的物理、力學性能遭受到損害,引起混凝土的凍害。  

  混凝土工程冬季施工主要是研究混凝土在養護硬化期間遭受凍害,其抗壓強度、抗拉強度、混凝土與鋼筋的粘結強度以及混凝土的密實性和耐久性等性能的損失,降低強度與防止措施。混凝土遭受凍害的條件是溫度、水和混凝土內部的孔隙,而溫度是必要的條件。  

  2.1溫度對混凝土強度增長的影響  

  混凝土的強度只有在正溫養護條件下,才能持續不斷的增長,並且隨著溫度的升高,混凝土強度的增長速度加快。  

  2.2凍害對混凝土強度的影響  

  混凝土遭受凍害,強度停止增長;正溫條件恢復,解凍後的混凝土強度仍然能繼續增長,但其強度則有明顯的降低。  

  混凝土澆注後立即遭受凍害,其內部產生大量微裂紋,將大大降低混凝土的強度、密實性和耐久性。因此,新澆注的混凝土必須防止遭受凍害。  

  2.3混凝土允許受凍臨界強度  

  混凝土早期遭受凍害後,其抗壓強度和抗拉強度均有不同程度的損失,鋼筋與混凝土的粘結強度將有較大的損失,混凝土的抗滲性和耐久性都要有降低。  

  混凝土允許受凍臨界強度是指新澆注混凝土在受凍前達到某一初始強度值,然後遭到凍結,當恢復正溫養護後,混凝土強度仍會繼續增長,經28d標養後,其後期強度可達到強度等級的95%以上,這一受凍前的初始強化值叫做混凝土允許受凍臨界強度。  

  3、工程實例  

  本工程為衡水高級技工學校實驗實習樓工程。框架結構、樓層五層、高度18.9米,本工程2005年8月開工,2006年5月竣工,建築面積4009平方米。該工程的建設地點位於衡水市高級技工學校院內。其四層、五層及屋面部分主體工程按施工進度進入冬季施工,為保證工程的品質,制定了冬季施工的方案。  

  3.1施工措施  

  1、本工程混凝土採用攪拌站現場攪拌,混凝土中加入防凍劑1%,早強劑加入1?,加入熱水攪拌,保證將混凝土的入模溫度控制在+15℃以上。混凝土中防凍劑等外加劑品質(有無沉澱及雜質等)和濃度由攪拌站控制。  

  2、水泥為普通矽酸鹽水泥,標號為42.5,混凝土標號增加一級。  

  3、冬季施工澆注混凝土前,先清理範本和鋼筋上的冰雪和污垢。澆注時要及時振搗,振搗時要密實不留死角,保證混凝土能充分填滿範本的各個角落。  

  4、設專職人員在澆注現場隨澆注隨取樣製作試塊,試塊為100(mm)×100(mm)×100(mm)的立方體,請監理工程師監督執行。試塊的留置符合規範規定,與結構在同條件下養護,專案工地為實驗人員提供一切便利條件。養護28天後將試塊送交實驗室進行強度檢驗,結果達到設計要求。  

  3.2施工測溫  

  1、在整個工地上選取了3軸、9軸、13軸三個有代表性的位置,將測溫孔編號,繪製出測溫孔位置圖,專人負責測溫工作,按“測溫安排表”進行測溫工作。對澆注混凝土完畢後的前三天每2小時測量一次,以後每晝夜測量4次,每次測量採取2:00、8:00、14:00、20:00四個時間點的大氣環境的溫度和混凝土的溫度。  

  2、測溫管理  

  (1)每天將測溫記錄報與工長與技術管理人員,發現異常及時採取措施並彙報有關領導及技術負責人。  

  (2)測溫人員在每層或每段停止測溫時交一次測溫記錄,平時發現問題及時向現場管理人員和技術人員彙報,以便及時採取措施。  

  (3)測溫人員每天24小時都應有人上崗,並執行嚴格的交接班制度。  

  (4)測量記錄要交給技術人員歸檔備查。  

  3.3保溫措施  

  1、在現場建築物四周搭設腳手架,在架體上封擋彩布條,用以擋風保溫。  

  2、砂漿攪拌棚用彩布條封閉嚴密,門洞處掛棉門簾,以防熱量散失,每天砌築後,用防火草簾對砌築表面進行覆蓋保溫。  

  3、梁板混凝土澆注完後,在上部及時覆蓋防火草簾子,搭接長度100mm,防火草簾上再用腳手板壓牢。柱子採取以防火草簾子包裹和綁固的方法。  

  在施工過程中(冬季)最低氣溫在-5℃—10℃左右,但是由於採用了充分的保溫措施,通過對整個工程的溫度記錄,養護期間混凝土的溫度能夠達到5℃—9℃符合混凝土的施工品質要求,保證了工程的進度,為整個工程的順利竣工創造了條件。